Για τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και την προσαρμογή του στις ανάγκες των χρηστών, χρησιμοποιούνται cookies, συμπεριλαμβανομένων cookies τρίτων. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies καθώς και με πιθανή επικοινωνία, εάν καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε κάποια από τις φόρμες του ιστότοπου.
Επιστροφή στο ιστολόγιο

Τι ισχύ θέρμανσης χρειάζεται ένα θερμοκήπιο;

Τι ισχύ θέρμανσης χρειάζεται ένα θερμοκήπιο;

Θέρμανση θερμοκηπίου

Η επιλογή θερμαντήρα για θερμοκήπιο δεν προκύπτει μόνο από τα τετραγωνικά του δαπέδου. Χρειάζεται να ορίσετε πόσο ζεστό πρέπει να μένει το εσωτερικό, ποια εξωτερική θερμοκρασία θα χρησιμοποιήσετε για τον σχεδιασμό και πόση θερμότητα χάνεται από το κέλυφος και την ανανέωση του αέρα. Με αυτά τα δεδομένα γίνεται μια αρχική εκτίμηση σε βατ ή κιλοβάτ. Η εκτίμηση αφορά συγκεκριμένες συνθήκες· δεν αποτελεί πρόβλεψη λογαριασμού ούτε εγγύηση ότι θα υπάρχει η ίδια θερμοκρασία σε κάθε σημείο.

Κλασικό θερμοκήπιο από γυαλί

Γιατί δεν αρκούν τα τετραγωνικά του δαπέδου

Η θερμική ισχύς περιγράφει πόσο γρήγορα παρέχεται θερμότητα και εκφράζεται σε βατ (W) ή κιλοβάτ (kW), με 1 kW να ισούται με 1.000 W. Δεν είναι ποσότητα ενέργειας για ολόκληρο τον μήνα ούτε δείχνει από μόνη της πόσες ώρες θα λειτουργήσει η συσκευή. Στις προδιαγραφές ενός θερμαντήρα, η τιμή μπορεί να αφορά την ηλεκτρική ισχύ εισόδου ή την αποδιδόμενη θερμική ισχύ. Ελέγξτε ποιο μέγεθος αναφέρεται και σε ποιες συνθήκες λειτουργίας. Η διαστασιολόγηση υπολογίζει πόση θερμότητα πρέπει να αναπληρώνεται ώστε να διατηρείται ο επιλεγμένος εσωτερικός στόχος όταν έξω επικρατεί η συνθήκη σχεδιασμού. Δεν υπολογίζει από μόνη της τον χρόνο που θα χρειαστεί για να ζεσταθεί ένας κρύος χώρος.

Το εμβαδόν δαπέδου περιγράφει το μέγεθος, αλλά οι απώλειες εξαρτώνται κυρίως από τις επιφάνειες που χωρίζουν τον θερμαινόμενο χώρο από ψυχρότερο περιβάλλον: οροφή, πλευρές, πόρτες και, όπου επηρεάζεται, δάπεδο. Το ύψος και το σχήμα αλλάζουν τόσο την επιφάνεια του κελύφους όσο και τον όγκο του αέρα. Έτσι, δύο θερμοκήπια με παρόμοιο αποτύπωμα στο έδαφος μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες. Οι κλασικές εκδόσεις θερμοκηπίου αλουμινίου αναφέρονται σε εύρος 3,77–28,08 m². Το εύρος βοηθά να εντοπίσετε το μέγεθος μιας έκδοσης, όχι να αντιστοιχίσετε απευθείας έναν θερμαντήρα στα τετραγωνικά. Ένας γενικός κανόνας Watt ανά τετραγωνικό μέτρο δεν υποκαθιστά τα στοιχεία του συγκεκριμένου κελύφους.

Ορίστε την εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία

Καθορίστε πρώτα τι σημαίνει «ζεστό» για τη χρήση σας. Η ελάχιστη θερμοκρασία που θέλετε για προστασία από το ψύχος δεν είναι απαραίτητα ίδια με τον στόχο για καλλιέργεια που συνεχίζεται τον χειμώνα. Η επιλογή εξαρτάται από τα φυτά, τη φάση τους και το αν επιδιώκετε σταθερή νυχτερινή τιμή ή διαφορετικό πρόγραμμα ημέρας και νύχτας. Δεν υπάρχει ένας στόχος κατάλληλος για κάθε θερμοκήπιο. Καταγράψτε συγκεκριμένα την επιθυμητή θερμοκρασία, τη διάρκεια για την οποία πρέπει να διατηρείται και το σημείο στο οποίο σας ενδιαφέρει να ισχύει. Αν ο θερμοστάτης βρίσκεται σε θερμότερο σημείο από την περιοχή των φυτών, η ένδειξή του μπορεί να μην περιγράφει τις συνθήκες σε όλο τον χώρο.

Για την εξωτερική θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε μια χαμηλή τιμή σχεδιασμού για τη συγκεκριμένη θέση, όχι τον μέσο όρο του χειμώνα ή μια ήπια ημερήσια πρόγνωση. Η τοπική έκθεση και τα διαθέσιμα κλιματικά στοιχεία επηρεάζουν ποια τιμή είναι κατάλληλη· αν δεν έχετε αξιόπιστη βάση, ζητήστε τεκμηριωμένη εκτίμηση. Η διαφορά είναι ΔT = εσωτερικός στόχος μείον εξωτερική τιμή. Μπορεί να εκφραστεί σε kelvin ή ως διαφορά σε βαθμούς Κελσίου. Για παράδειγμα, αν οι τιμές είναι 12°C και 2°C, τότε ΔT = 10 K· οι αριθμοί αυτοί είναι μόνο ενδεικτικοί, όχι σύσταση θερμοκρασίας. Οι εκδόσεις του θερμοκηπίου Orangerie αναφέρονται από 47 έως 70 m². Για κάθε υπολογισμό χρειάζεται να γνωρίζετε ποια ακριβώς έκδοση εξετάζετε, όχι μόνο το εύρος μιας σειράς.

Υπολογίστε τις απώλειες από το κέλυφος

Η μετάδοση θερμότητας από το κέλυφος μπορεί να προσεγγιστεί με τη σχέση Hκελύφους = Σ(Uᵢ × Aᵢ). Για κάθε τμήμα, το U είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας σε W/(m²·K) και το A η εκτεθειμένη επιφάνεια σε m². Το άθροισμα δίνει W/K: κατά προσέγγιση, πόσα Watt χάνονται για κάθε βαθμό διαφοράς θερμοκρασίας. Μετρήστε χωριστά οροφή, πλευρές, υαλοστάσια, πόρτες και άλλες επιφάνειες που συνορεύουν με εξωτερικό ή μη θερμαινόμενο χώρο. Μην χρησιμοποιείτε το εμβαδόν του δαπέδου στη θέση της συνολικής επιφάνειας. Όσο χαμηλότερο είναι το U ενός στοιχείου, τόσο λιγότερη θερμότητα περνά μέσα από αυτό για την ίδια διαφορά θερμοκρασίας.

Ο συντελεστής U πρέπει να αφορά το πλήρες στοιχείο που υπάρχει στην επιλεγμένη διαμόρφωση, όχι απλώς μία στρώση ή ένα δείγμα υλικού. Αν δίνονται τιμές για διαφορετικά τμήματα, κρατήστε τις χωριστά. Αν παρέχεται συνολικός συντελεστής για ολόκληρο το κέλυφος, μην προσθέσετε ξανά απώλειες που ήδη περιλαμβάνει. Η σελίδα για τα θερμοκήπια της σειράς Limited Edition αναφέρει εκδόσεις 3,77–28,08 m², αλλά το εύρος επιφάνειας δεν προσδιορίζει U ή συνολικές θερμικές απώλειες. Για την ακριβή έκδοση χρειάζονται το αντίστοιχο σχέδιο και τα τεχνικά στοιχεία. Αν λείπουν, ζητήστε διευκρίνιση αντί να συμπληρώσετε τις τιμές με βάση μόνο την ονομασία του μοντέλου.

Συνυπολογίστε τον αερισμό και τις διαρροές

Η θέρμανση καλύπτει και τη θερμότητα που χάνεται όταν ο ζεστός αέρας αντικαθίσταται από ψυχρότερο. Αυτό συμβαίνει από ακούσιες χαραμάδες, αλλά και από τον αερισμό που απαιτεί η χρήση του χώρου όταν ανοίγουν πόρτες ή αεραγωγοί. Μην υποθέτετε ότι το θερμοκήπιο θα παραμένει συνεχώς κλειστό μόνο για να μειωθεί η υπολογισμένη ισχύς. Η ένταση της ανταλλαγής αέρα εξαρτάται από τη στεγανότητα, τον άνεμο, τα ανοίγματα και τον τρόπο λειτουργίας. Επειδή αυτά τα στοιχεία μπορεί να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, οι θερμικές απώλειες λόγω ανταλλαγής αέρα είναι συχνά πιο δύσκολο να εκτιμηθούν από τις διαστάσεις μιας επιφάνειας που αποτυπώνεται σε σχέδιο.

Μια απλοποιημένη σχέση είναι Qαέρα ≈ 0,33 × n × V × ΔT, όπου n είναι οι ανανεώσεις αέρα ανά ώρα, V ο εσωτερικός όγκος σε m³ και ΔT η διαφορά θερμοκρασίας· το αποτέλεσμα προσεγγίζεται σε Watt. Δεν είναι ασφαλές να επινοήσετε το n μόνο από το εμβαδόν, ιδίως όταν ανοίγουν συχνά πόρτες ή θυρίδες. Οι διαθέσιμες εκδόσεις του επιτοίχιου θερμοκηπίου αλουμινίου αναφέρονται σε 3,69–14,34 m², όμως το εμβαδόν δεν προσδιορίζει από μόνο του τον όγκο ή τον ρυθμό ανανέωσης. Χρησιμοποιήστε τα σχέδια και ρεαλιστικές παραδοχές για τη χρήση. Αν ο συνολικός συντελεστής H περιλαμβάνει ήδη τις απώλειες αέρα, μην τις προσθέσετε δεύτερη φορά.

Θερμοκήπιο με τμήμα αποθήκευσης Accoya

Υπολογισμός με τον συνολικό συντελεστή απωλειών

Συνδυάστε τις απώλειες από το κέλυφος, τον αέρα και τυχόν άλλες απώλειες που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία σε έναν συνολικό συντελεστή H, σε W/K. Η αρχική απαιτούμενη θερμική ισχύς είναι τότε Q ≈ H × ΔT, σε Watt. Αν έχετε ξεχωριστό συντελεστή για κάθε μέρος, αθροίστε τους πριν από τον πολλαπλασιασμό, εφόσον βασίζονται στις ίδιες παραδοχές. Σημειώστε τι περιλαμβάνει κάθε τιμή, ώστε να μη μετρήσετε δύο φορές τον αερισμό ή κάποια άλλη απώλεια. Για μετατροπή σε κιλοβάτ, διαιρέστε τα Watt με 1.000. Το αποτέλεσμα είναι εκτίμηση απωλειών στο συγκεκριμένο σημείο σχεδιασμού, όχι από μόνο του πλήρης επιλογή συσκευής.

Παράδειγμα μόνο για την αριθμητική: αν το συνολικό H είναι υποθετικά 180 W/K και η επιλεγμένη ΔT είναι 12 K, τότε Q ≈ 180 × 12 = 2.160 W, δηλαδή 2,16 kW. Οι τιμές αυτές δεν αποτελούν προδιαγραφή προϊόντος ή σύσταση θερμοκρασίας. Δείχνουν ότι, με τις ίδιες απώλειες, αύξηση της διαφοράς κατά 1 K αυξάνει την εκτιμώμενη ισχύ κατά περίπου 180 W. Το H περιγράφει τις απώλειες ανά βαθμό διαφοράς, ενώ το Q τις εκφράζει για τη συγκεκριμένη ΔT. Γι’ αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να συνοδεύεται και από τις δύο αρχικές τιμές: ο αριθμός 2,16 kW μόνος του δεν δείχνει σε ποιο θερμοκήπιο ή σε ποιες θερμοκρασίες αναφέρεται. Για το θερμοκήπιο T-model αναφέρονται επιφάνειες 16,52–30 m²· πριν ζητήσετε στοιχεία κελύφους, προσδιορίστε ποια έκδοση αφορά ο υπολογισμός. Η τελική επιλογή εξαρτάται επίσης από την αποδιδόμενη ισχύ της συσκευής στις συνθήκες λειτουργίας και από την αβεβαιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν.

Τα όρια της απλοποιημένης εκτίμησης

Η σχέση Q ≈ H × ΔT είναι χρήσιμη μόνο όσο αξιόπιστες είναι οι παραδοχές της. Μπορεί να λείπει ο συντελεστής U της πραγματικής συναρμογής, να έχουν μετρηθεί λάθος οι επιφάνειες ή να μην είναι γνωστή η ανταλλαγή αέρα. Ριπές ανέμου, συχνό άνοιγμα πόρτας και λειτουργία των αεραγωγών μεταβάλλουν τη ζήτηση. Η ηλιακή θέρμανση την ημέρα δεν αποτελεί βέβαιη κάλυψη για μια ψυχρή νύχτα. Αν ένα στοιχείο προέρχεται από γενική περιγραφή υλικού και όχι από την επιλεγμένη έκδοση του θερμοκηπίου, σημειώστε το ως υπόθεση. Ένας ακριβής αριθμός στην πράξη δεν είναι πιο αξιόπιστος από τα δεδομένα στα οποία βασίζεται.

Αντί να προσθέσετε αυθαίρετα ένα σταθερό ποσοστό «ασφαλείας», εξετάστε ένα σενάριο χαμηλότερων και ένα υψηλότερων απαιτήσεων, με σαφείς παραδοχές για την εξωτερική θερμοκρασία, τον αερισμό και τα θερμικά χαρακτηριστικά. Κρατήστε ίδια τα δεδομένα που γνωρίζετε και ξεχωρίστε εκείνα για τα οποία υπάρχει αβεβαιότητα. Αν αλλάξετε ταυτόχρονα το μέγεθος του θερμοκηπίου, τον εσωτερικό στόχο και την εκτίμηση αερισμού, θα συγκρίνετε διαφορετικές χρήσεις και κατασκευές, όχι απλώς την αβεβαιότητα ενός υπολογισμού. Σημειώστε ποια αλλαγή εξηγεί τη διαφορά των αποτελεσμάτων, ώστε να είναι σαφές ποιο στοιχείο χρειάζεται καλύτερη εκτίμηση. Δείτε αν η διαφορά αλλάζει ουσιαστικά την απαιτούμενη ισχύ και ζητήστε τεχνική εκτίμηση όταν λείπουν κρίσιμες τιμές. Οι εκδόσεις του θερμοκηπίου Prestige αναφέρονται σε 3,77–28,08 m², αλλά η επιφάνεια δεν ισοδυναμεί με συνολικό συντελεστή απωλειών. Η σελίδα μοντέλου βοηθά στην ταυτοποίηση της έκδοσης· δεν προσδιορίζει θερμικά δεδομένα που δεν δηλώνονται. Αν τα δύο σενάρια οδηγούν σε πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα, μην παρουσιάζετε τον μέσο όρο τους ως βέβαιη απάντηση.

Τι να συγκρίνετε στα στοιχεία του θερμαντήρα

Συγκρίνετε την εκτίμηση με την ωφέλιμη θερμική ισχύ που αποδίδει ο θερμαντήρας και όχι απλώς με έναν αριθμό στην ετικέτα. Ελέγξτε αν η προδιαγραφή δίνει μέγιστη ή ονομαστική ισχύ και σε ποιες συνθήκες έχει μετρηθεί. Αν αναγράφεται μόνο ηλεκτρική ισχύς εισόδου ή κατανάλωση, μην τη θεωρείτε αυτομάτως ίση με την αποδιδόμενη θερμότητα. Χρειάζεται να συγκρίνετε όμοια μεγέθη και συνθήκες. Μια τιμή που καλύπτει έναν υπολογισμό για ήπιες συνθήκες δεν αποδεικνύει ότι η συσκευή αποδίδει αρκετά στο επιλεγμένο σημείο σχεδιασμού. Ζητήστε τεχνικό δελτίο για το συγκεκριμένο μοντέλο, όχι μόνο γενική περιγραφή κατηγορίας.

Η συνολική ισχύς σε βατ δεν δείχνει πόσο ομοιόμορφα κατανέμεται η θερμότητα. Το ύψος, το μήκος, τα διαχωρισμένα τμήματα και η θέση του θερμοστάτη μπορούν να δημιουργήσουν διαφορές ανάμεσα στην ένδειξη του αισθητήρα και στις συνθήκες γύρω από τα φυτά. Εξετάστε το εύρος ρύθμισης, τον τρόπο ελέγχου και τις οδηγίες της συσκευής με κατάλληλο επαγγελματία, χωρίς να βασίζεστε μόνο στη μέγιστη ισχύ. Στη σύγκριση δύο θερμαντήρων, καταγράψτε χωριστά την αποδιδόμενη ισχύ, τις συνθήκες στις οποίες δηλώνεται και τις πληροφορίες για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Έτσι δεν θα θεωρήσετε δύο συσκευές ισοδύναμες μόνο επειδή εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό kW. Αντίστοιχα, μια μεγαλύτερη ονομαστική τιμή δεν απαντά από μόνη της στο ερώτημα αν ο έλεγχος και η κατανομή της θερμότητας ταιριάζουν στον χώρο. Οι εκδόσεις του πυραμιδοειδούς θερμοκηπίου Oasis αναφέρονται από 5,53 έως 18,9 m². Τα τετραγωνικά βοηθούν να προσδιορίσετε την έκδοση, αλλά δεν αποδεικνύουν ομοιομορφία ή επάρκεια θέρμανσης.

Η ισχύς δεν είναι το κόστος λειτουργίας

Η διαστασιολόγηση εκτιμά την ισχύ που μπορεί να χρειαστεί σε ψυχρές συνθήκες, ενώ το κόστος εξαρτάται από την ενέργεια που καταναλώνεται με τον χρόνο. Για συσκευή με σταθερή ηλεκτρική ισχύ εισόδου, η ενέργεια σε kWh προσεγγίζεται ως ισχύς εισόδου σε kW επί τις ώρες λειτουργίας σε πλήρη ισχύ. Αν η ισχύς εισόδου μεταβάλλεται κατά τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε αξιόπιστα στοιχεία κατανάλωσης ή καταγραφή και όχι μόνο τη μέγιστη θερμική ισχύ. Το μεταβλητό κόστος ενέργειας προκύπτει από τις kWh επί τη χρέωση ανά kWh. Τυχόν άλλες χρεώσεις εξαρτώνται από τον λογαριασμό και δεν προκύπτουν από τον υπολογισμό θερμικών απωλειών.

Για παράδειγμα, μια υποθετική συσκευή με ηλεκτρική είσοδο 1,5 kW που λειτουργεί τέσσερις ώρες σε πλήρη ισχύ καταναλώνει 6 kWh. Οι τέσσερις ώρες είναι μόνο παράδειγμα, όχι πρόβλεψη ημερήσιας λειτουργίας. Με πραγματική χρέωση r ανά kWh, το μεταβλητό ενεργειακό μέρος είναι 6 × r. Η κατανάλωση στην πράξη εξαρτάται από τον καιρό, τον στόχο, τον αερισμό και τον τρόπο ελέγχου της συσκευής. Σε έκδοση θερμοκηπίου με ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης εξακριβώστε στα σχέδια ποιο τμήμα θα θερμαίνεται. Η αναφερόμενη επιφάνεια 5,52–28,08 m² δεν ορίζει από μόνη της τη θερμαινόμενη ζώνη.

Εξωτερική όψη θερμοκηπίου Orangerie

Στοιχεία που χρειάζονται για την επιλεγμένη έκδοση

Πριν επιλέξετε θερμαντήρα, ζητήστε στοιχεία για την ακριβή έκδοση και όχι μόνο για την ονομασία μιας σειράς. Χρήσιμα είναι σχέδια με διαστάσεις και επιφάνειες, ο εσωτερικός όγκος, οι τιμές U για τα πραγματικά στοιχεία οροφής και πλευρών, καθώς και πληροφορίες για πόρτες και ανοίγματα. Ρωτήστε πώς υπολογίστηκε τυχόν συνολικός συντελεστής απωλειών και αν αφορά ολόκληρη τη διαμόρφωση ή μόνο ένα υλικό ή πάνελ. Αν εξετάζετε προαιρετικές λύσεις αερισμού ή μόνωσης, επιβεβαιώστε αν είναι διαθέσιμες και αν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη έκδοση. Μην τις θεωρείτε δεδομένες επειδή εμφανίζονται σε εικόνα ή σε γενική περιγραφή.

Καταγράψτε σε έναν πίνακα την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία, την εξωτερική τιμή σχεδιασμού, τη ΔT, κάθε επιφάνεια με το αντίστοιχο U και την παραδοχή για τον αερισμό. Σημειώστε δίπλα από κάθε δεδομένο αν προέρχεται από τεχνικό έγγραφο, δική σας μέτρηση ή εκτίμηση. Έτσι, όποιος ελέγχει τη διαστασιολόγηση μπορεί να ξεχωρίσει τις τεκμηριωμένες τιμές από όσες χρειάζονται επιβεβαίωση. Οι μετρήσεις από το σχέδιο της ακριβούς έκδοσης είναι προτιμότερες από μια μέση τιμή που αποδίδεται σε όλα τα θερμοκήπια. Αυτή η καταγραφή διευκολύνει επίσης τη σύγκριση δύο διαφορετικών διαμορφώσεων.

Πώς να επιβεβαιώσετε την τελική επιλογή

Ζητήστε επαγγελματική εκτίμηση όταν δεν υπάρχουν στοιχεία θερμοπερατότητας, η ανταλλαγή αέρα είναι άγνωστη ή ο χώρος έχει ασυνήθιστη γεωμετρία και πολλές ζώνες. Ειδικός θέρμανσης μπορεί να ελέγξει αν οι παραδοχές ταιριάζουν στο θερμοκήπιο, αν η συσκευή αποδίδει την υπολογισμένη ισχύ στις ζητούμενες συνθήκες και ποιο περιθώριο χρειάζεται για τις αβεβαιότητες. Η ηλεκτρική ή άλλη εγκατάσταση πρέπει επίσης να αξιολογείται από κατάλληλο επαγγελματία με βάση τα έγγραφα της συσκευής και τις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας. Μην προσπαθήσετε να καλύψετε κενά δεδομένων επιλέγοντας απλώς έναν μεγαλύτερο θερμαντήρα χωρίς έλεγχο.

Στην τελική σύγκριση, βάλτε δίπλα στην απαιτούμενη θερμική ισχύ την αποδιδόμενη ισχύ κάθε θερμαντήρα, με τις αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας. Κρατήστε χωριστά τις παραδοχές, το αποτέλεσμα Q σε W ή kW και τα στοιχεία που ακόμη λείπουν. Αν το εύρος αβεβαιότητας είναι μεγάλο, ζητήστε να διευκρινιστεί ποια συνθήκη καθορίζει την επιλογή αντί να θεωρήσετε την πρώτη αριθμητική απάντηση ακριβή. Η τελική καταγραφή πρέπει να εξηγεί σε ποια έκδοση θερμοκηπίου και σε ποια χρήση αφορά η εκτίμηση, καθώς και ποιες παραδοχές παραμένουν αβέβαιες. Αν αλλάξει κάποιο από αυτά τα δεδομένα πριν από την αγορά, επανεξετάστε το αντίστοιχο μέρος του υπολογισμού αντί να μεταφέρετε αυτούσιο το προηγούμενο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η επιλογή διαφορετικού μεγέθους δεν αλλάζει μόνο την ονομασία της έκδοσης: απαιτεί τα στοιχεία επιφανειών και όγκου που της αντιστοιχούν. Έτσι η τελική επιλογή παραμένει συνδεδεμένη με συγκεκριμένο χώρο και θερμοκρασιακό στόχο, χωρίς ο υπολογισμός ισχύος να παρουσιάζεται ως πρόβλεψη κατανάλωσης ή λογαριασμού.

Συχνές ερωτήσεις

Υπάρχει κανόνας Watt ανά τετραγωνικό μέτρο;

Δεν υπάρχει ένας αξιόπιστος αριθμός για όλα τα θερμοκήπια. Η ίδια επιφάνεια δαπέδου μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετική επιφάνεια κελύφους, ύψος, θερμοπερατότητα και αερισμό. Ένας κανόνας ανά τετραγωνικό μέτρο είναι χρήσιμος μόνο αν βασίζεται σε τεκμηριωμένη μέθοδο για τη συγκεκριμένη κατασκευή και τις συνθήκες σχεδιασμού.

Ποια εξωτερική θερμοκρασία να χρησιμοποιήσω;

Χρησιμοποιήστε χαμηλή θερμοκρασία σχεδιασμού που να αφορά τη συγκεκριμένη θέση, όχι τον μέσο χειμερινό όρο ή μια ήπια ημερήσια πρόγνωση. Αν δεν έχετε αξιόπιστα στοιχεία για την επιλογή της, ζητήστε τεκμηριωμένη εκτίμηση από ειδικό.

Μπορώ να κάνω τον υπολογισμό χωρίς συντελεστή U;

Μόνο ως πολύ γενική προσέγγιση, όχι ως αξιόπιστη διαστασιολόγηση. Ζητήστε τιμές για τα πραγματικά στοιχεία του κελύφους ή συνολικό συντελεστή απωλειών για την επιλεγμένη έκδοση. Μην θεωρείτε ότι η ονομασία ενός υλικού ή η επιφάνεια δαπέδου αρκεί για να προσδιορίσει τις απώλειες.

Πρέπει να υπολογίσω και τον αερισμό;

Ναι, εφόσον δεν περιλαμβάνεται ήδη στον συνολικό συντελεστή απωλειών. Η εισροή ψυχρού αέρα από χαραμάδες, πόρτες ή προβλεπόμενα ανοίγματα αυξάνει τη θερμότητα που χρειάζεται να αναπληρώνεται. Μην παραλείπετε τον αερισμό που απαιτεί η χρήση του χώρου μόνο για να μειώσετε την εκτίμηση.

Η ισχύς του θερμαντήρα δείχνει και την κατανάλωση;

Όχι. Η ισχύς μετριέται σε W ή kW, ενώ η κατανάλωση ενέργειας σε kWh εξαρτάται από την ισχύ εισόδου και τον χρόνο λειτουργίας. Για το κόστος χρειάζονται επίσης η πραγματική χρέωση ενέργειας και οι συνθήκες χρήσης.

Η απαιτούμενη ισχύς προκύπτει από τις θερμικές απώλειες του συγκεκριμένου θερμοκηπίου και τη διαφορά ανάμεσα στον εσωτερικό στόχο και την εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού. Η σχέση Q ≈ H × ΔT δίνει μια χρήσιμη αρχική βάση, εφόσον οι επιφάνειες, οι τιμές θερμοπερατότητας και ο αερισμός έχουν εκτιμηθεί με σαφείς παραδοχές. Συγκρίνετε το αποτέλεσμα με την αποδιδόμενη ισχύ του θερμαντήρα στις κατάλληλες συνθήκες και υπολογίστε την κατανάλωση χωριστά.

45% ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΙΣ ONLINE ΑΓΟΡΕΣ
Οι online αγορές είναι εύκολες και συμφέρουσες
Ρωτήστε μας!
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλέφωνο:
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αρ. εγγραφής:
38944924
Διεύθυνση:
Thriges Plads 6, 5000 Odense C, Denmark
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ακολουθήστε μας στο Instagram, το Facebook και το Twitter για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις προσφορές του Bloomcabin:
X
Έχετε απορίες και θέλετε να σας καλέσουμε;
+357
−
✖