Πόση ισχύ χρειάζεται ο θερμαντήρας θερμοκηπίου;

Θέρμανση θερμοκηπίου
Για να επιλέξετε θερμαντήρα, δεν αρκεί να γνωρίζετε τα τετραγωνικά του θερμοκηπίου. Η απαιτούμενη ισχύς εξαρτάται από τη θερμοκρασία που θέλετε μέσα, την εξωτερική συνθήκη για την οποία σχεδιάζετε και τη θερμότητα που χάνεται από επιφάνειες, αερισμό και διαρροές. Ακολουθεί ένας διαφανής τρόπος εκτίμησης, μαζί με τα σημεία όπου ένας απλός υπολογισμός παύει να είναι αξιόπιστος.

Η διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας
Η απαιτούμενη ισχύς είναι ο ρυθμός με τον οποίο πρέπει να αναπληρώνεται η θερμότητα που χάνει το θερμοκήπιο, ώστε να διατηρείται μια συγκεκριμένη εσωτερική θερμοκρασία. Ο υπολογισμός αφορά μια εξωτερική συνθήκη σχεδιασμού και όχι τον μέσο όρο όλης της χειμερινής περιόδου. Η διαφορά γράφεται ΔΤ = Tμέσα − Tέξω. Αν, μόνο για να φανεί η πράξη, ο στόχος είναι 10 °C και η εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού −5 °C, τότε ΔΤ = 15 K. Μια διαφορά θερμοκρασίας έχει την ίδια αριθμητική τιμή είτε εκφράζεται σε βαθμούς Κελσίου είτε σε κέλβιν. Με τα ίδια υλικά και την ίδια στεγανότητα, μεγαλύτερο ΔΤ σημαίνει μεγαλύτερο θερμικό φορτίο. Το παράδειγμα δεν προτείνει θερμοκρασία για συγκεκριμένο φυτό ούτε περιγράφει το κλίμα κάποιας περιοχής.
Πριν αναζητήσετε θερμαντήρα, αποφασίστε ποια ελάχιστη θερμοκρασία θέλετε να διατηρείτε και για ποιον λόγο: ένα νυχτερινό όριο, προστασία από χαμηλές τιμές ή συνθήκες ενεργής ανάπτυξης. Αυτά είναι διαφορετικά σημεία ρύθμισης και δεν πρέπει να συγχέονται με την εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού. Καταγράψτε επίσης αν ο στόχος αφορά όλο τον χώρο ή συγκεκριμένο τμήμα. Ο θερμοστάτης καθορίζει πότε θα ενεργοποιείται η συσκευή· δεν μειώνει τις απώλειες που πρέπει να καλυφθούν στην επιλεγμένη ψυχρή συνθήκη. Αν αλλάξει ο στόχος, πρέπει να επαναληφθεί ο υπολογισμός. Ο απλός τύπος περιγράφει την απώλεια σε μια δεδομένη κατάσταση, όχι τον χρόνο που χρειάζεται για να ζεσταθεί ξανά ο χώρος μετά από πτώση θερμοκρασίας.
Απώλειες από το θερμικό κέλυφος
Για τις επιφάνειες που χωρίζουν τον θερμαινόμενο χώρο από το εξωτερικό, μια πρώτη προσέγγιση είναι Qμετάδοσης = Σ(Uᵢ × Aᵢ × ΔΤᵢ). Το U είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας σε W/(m²·K), το A η επιφάνεια κάθε τμήματος και το ΔΤ η αντίστοιχη διαφορά θερμοκρασίας. Το σύμβολο Σ σημαίνει ότι προσθέτετε τις απώλειες όλων των επιμέρους τμημάτων. Αν όλα τα τμήματα είναι εκτεθειμένα στην ίδια εξωτερική θερμοκρασία, η διαφορά είναι κοινή. Υπολογίστε χωριστά οροφή, πλευρές και θύρες, όταν έχουν διαφορετικές τιμές U. Σε έναν πίνακα μπορείτε να καταγράψετε κάθε τμήμα σε ξεχωριστή γραμμή, με την επιφάνεια, τη θερμοπερατότητα και την υπολογισμένη απώλειά του. Έτσι φαίνεται ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στο άθροισμα και αποφεύγετε να μετρήσετε την ίδια επιφάνεια δύο φορές. Χρησιμοποιήστε τεχνικά στοιχεία για το πλήρες δομικό στοιχείο και όχι μόνο για το υλικό πλήρωσης: τα πλαίσια και οι συνδέσεις μπορεί να επηρεάζουν τη συνολική απώλεια. Όσο μεγαλύτερο είναι το U ή η επιφάνεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια υπό τις ίδιες συνθήκες.
Το A δεν είναι τα τετραγωνικά του δαπέδου αλλά η πραγματική επιφάνεια κάθε τμήματος. Η κεκλιμένη οροφή μετριέται πάνω στις κλίσεις και όχι ως οριζόντια προβολή, ενώ στις κατακόρυφες πλευρές υπολογίζεται όλη η επιφάνεια. Αν δεν υπάρχει τεχνικό σχέδιο με τις διαστάσεις και τις τιμές U, η κάτοψη από μόνη της δεν αρκεί. Για σύγκριση μεγέθους, τα θερμοκήπια από αλουμίνιο με εύρος 3,77–28,08 τ.μ. αναφέρονται σε επιφάνειες μοντέλων· το εύρος αυτό δεν είναι η συνολική επιφάνεια του κελύφους. Μην το χρησιμοποιείτε αυτούσιο στη θέση του A της εξίσωσης.
Αερισμός και ανεξέλεγκτες διαρροές
Οι διαρροές από ενώσεις, ανοίγματα και πόρτες, μαζί με τον αναγκαίο αερισμό, μεταφέρουν θερμό αέρα προς τα έξω και ψυχρότερο προς τα μέσα. Για μια πρώτη εκτίμηση της σχετικής απώλειας θερμότητας χρησιμοποιείται συχνά ο τύπος Qαέρα ≈ 0,33 × n × V × ΔΤ, όπου V είναι ο εσωτερικός όγκος σε m³ και n οι εναλλαγές αέρα ανά ώρα. Το αποτέλεσμα είναι σε W. Για το V χρειάζονται η εσωτερική επιφάνεια του δαπέδου και το πραγματικό ύψος του χώρου. Το n εκφράζει την ανανέωση του αέρα σε σχέση με αυτόν τον όγκο, όχι τον αριθμό των παραθύρων ή των αεραγωγών. Καταγράψτε τι περιλαμβάνει η τιμή που χρησιμοποιείτε: αν καλύπτει ήδη τόσο τις διαρροές όσο και τον προγραμματισμένο αερισμό, μην προσθέσετε ξανά τις ίδιες απώλειες με δεύτερο όρο. Ο τύπος δίνει μια απλοποιημένη εικόνα, όχι μέτρηση στεγανότητας, και δεν περιγράφει ειδικές συνθήκες ροής.
Η τιμή του n μπορεί να μεταβάλλεται με τον άνεμο, την κατάσταση των συναρμογών, το άνοιγμα της πόρτας και τον τρόπο αερισμού. Μην υποθέτετε μηδενική ανανέωση αέρα μόνο και μόνο για να προκύψει μικρότερη ισχύς: οι ανάγκες αερισμού της καλλιέργειας παραμένουν, ενώ ένα άνοιγμα σε ψυχρή ώρα μπορεί να αλλάξει προσωρινά το φορτίο. Για ακριβέστερο αριθμό χρειάζεται τεκμηριωμένη τιμή εναλλαγών ή αξιολόγηση του συγκεκριμένου χώρου. Στο θερμοκήπιο τοίχου με διαθέσιμα μεγέθη 3,69–14,34 τ.μ., ελέγξτε στα σχέδια ποιες πλευρές είναι εκτεθειμένες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επαφής με το κτίριο. Η ονομασία και το εμβαδόν δεν αποδεικνύουν τις θερμικές ιδιότητες της γειτονικής πλευράς.
Απώλειες προς το έδαφος και γειτονικούς χώρους
Το δάπεδο και οι πλευρές που συνορεύουν με μη θερμαινόμενο χώρο δεν έχουν πάντα την ίδια συνθήκη με μια επιφάνεια προς τον εξωτερικό αέρα. Η θερμότητα προς το έδαφος εξαρτάται από τη θερμοκρασία του, τη γεωμετρία της βάσης και τον τρόπο επαφής. Το έδαφος αποκρίνεται πιο αργά από τον αέρα στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Γι’ αυτό μην εφαρμόζετε μηχανικά την εξωτερική ελάχιστη θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου. Ελέγξτε αν υπάρχουν στοιχεία για το δάπεδο και τη βάση του συγκεκριμένου χώρου. Αν δεν υπάρχουν, σημειώστε την απώλεια ως αβεβαιότητα και ζητήστε τεχνική εκτίμηση αντί να της αποδώσετε μια αυθαίρετη τιμή.
Ορίστε με ακρίβεια τα θερμικά όρια: μια αποθήκη δίπλα στο θερμοκήπιο ή ένας τοίχος προς κτίριο μπορεί να έχει διαφορετική θερμοκρασία από τον εξωτερικό αέρα. Υπολογίστε τη διαφορά θερμοκρασίας σε κάθε τέτοιο όριο και μην θεωρείτε τον γειτονικό χώρο θερμαινόμενο, αν δεν διατηρείται πράγματι σε σταθερή θερμοκρασία. Για τα θερμοκήπια αλουμινίου περιορισμένης έκδοσης, με μεγέθη 3,77–28,08 τ.μ., το αναφερόμενο εύρος περιγράφει μεγέθη μοντέλων· δεν δίνει θερμοπερατότητα δαπέδου ή πλευρών. Για κάθε μοντέλο, καταγράψτε ξεχωριστά τις επιφάνειες και τα στοιχεία που χρειάζεται ο υπολογισμός.

Ενδεικτικός υπολογισμός με ρητές παραδοχές
Ακολουθεί ένα υποθετικό παράδειγμα, μόνο για να φανεί η μέθοδος. Έστω ότι το συνολικό εκτεθειμένο κέλυφος είναι 40 m², ο μέσος συντελεστής U που υποθέτουμε είναι 4 W/(m²·K) και η εσωτερική θερμοκρασία είναι κατά 15 K υψηλότερη από την εξωτερική συνθήκη σχεδιασμού. Τότε η απώλεια από το κέλυφος είναι 40 × 4 × 15 = 2.400 W, δηλαδή 2,4 kW. Αν ο όγκος είναι 45 m³ και υποθέσουμε μία εναλλαγή αέρα ανά ώρα, ο όρος αερισμού είναι περίπου 0,33 × 1 × 45 × 15 = 223 W. Οι δύο πράξεις περιγράφουν διαφορετικές διαδρομές απώλειας θερμότητας, γι’ αυτό τα αποτελέσματά τους προστίθενται. Δεν πολλαπλασιάζετε το άθροισμα ξανά με τη διαφορά θερμοκρασίας: αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε κάθε όρο. Κρατήστε τις μονάδες δίπλα στις τιμές σε όλη την πράξη και μετατρέψτε το τελικό άθροισμα σε kW, ώστε να μη συγχέονται τα W με τα kW κατά τη σύγκριση με τον θερμαντήρα.
Το άθροισμα αυτών των δύο όρων είναι περίπου 2,62 kW, πριν προστεθεί οποιαδήποτε απώλεια προς το έδαφος ή άλλο τμήμα που δεν υπολογίστηκε. Οι τιμές 40 m², U=4 και n=1 είναι παραδοχές του παραδείγματος, όχι στοιχεία προϊόντος ή προτεινόμενες τιμές για θερμοκήπιο. Αν ο πραγματικός μέσος U ήταν 3, ο όρος του κελύφους θα γινόταν 1,8 kW· με U=5 θα ήταν 3,0 kW, χωρίς να αλλάξει ο όρος αέρα. Αν η διαφορά θερμοκρασίας αυξανόταν από 15 K σε 20 K, και οι δύο όροι θα αυξάνονταν αναλογικά σε αυτό το απλοποιημένο μοντέλο. Η επιφάνεια που αναφέρεται για το θερμοκήπιο-ορανζερί τύπου T, από 16,52 έως 30 τ.μ. δεν υποκαθιστά τις τιμές U, τις διαστάσεις του κελύφους ή τα στοιχεία αερισμού.
Αποδιδόμενη ισχύς και ισχύς εισόδου
Μετατρέψτε το αποτέλεσμα από W σε kW διαιρώντας με 1.000 και συγκρίνετέ το με την αποδιδόμενη θερμική ισχύ του θερμαντήρα στις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρει ο κατασκευαστής. Μην μπερδεύετε την αποδιδόμενη θερμική ισχύ με την ηλεκτρική ισχύ εισόδου ή την κατανάλωση καυσίμου· τα τεχνικά φυλλάδια μπορεί να αναγράφουν διαφορετικά μεγέθη. Ελέγξτε ότι συγκρίνετε την ίδια μονάδα και την κατάλληλη ονομαστική τιμή, όχι μόνο τη μέγιστη κατανάλωση ή μια γενική εμπορική ένδειξη. Σε έναν πίνακα σύγκρισης συσκευών, κρατήστε χωριστές στήλες για τη θερμική ισχύ εξόδου και την ισχύ εισόδου ή την κατανάλωση καυσίμου. Η πρώτη συγκρίνεται με το υπολογισμένο φορτίο του θερμοκηπίου, ενώ τα στοιχεία κατανάλωσης χρησιμεύουν στη χωριστή εκτίμηση του κόστους. Καταγράψτε επίσης τις συνθήκες στις οποίες ισχύει κάθε αναγραφόμενη τιμή. Αν οι προδιαγραφές δεν ξεκαθαρίζουν τι ακριβώς μετρά η αναγραφόμενη ισχύς, ζητήστε διευκρίνιση πριν από την επιλογή.
Ο θερμοστάτης και οι διαθέσιμες ρυθμίσεις επηρεάζουν τον έλεγχο και τη διάρκεια λειτουργίας, όχι τη μέγιστη θερμική ισχύ που μπορεί να αποδώσει η συσκευή. Αν πρόκειται να λειτουργούν περισσότερες από μία συσκευές, η συνολική ισχύς δεν αρκεί ως μόνο κριτήριο: χρειάζεται να αξιολογηθεί και η κατανομή της θερμότητας. Η καταλληλότητα του εξοπλισμού για το περιβάλλον του θερμοκηπίου, οι αποστάσεις ασφαλείας και οι απαιτήσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή της εγκατάστασης καυσίμου πρέπει να ελεγχθούν βάσει των οδηγιών του εξοπλισμού και από κατάλληλο τεχνικό. Η υπερδιαστασιολόγηση δεν αντισταθμίζει λανθασμένες παραδοχές για τον αερισμό ούτε προβλήματα στον έλεγχο της θέρμανσης. Το πυραμιδοειδές θερμοκήπιο Bloomcabin Oasis, με μεγέθη 5,53–18,9 τ.μ., όπως κάθε κατασκευή, χρειάζεται δικό του υπολογισμό· το εμβαδόν του δεν δηλώνει απαιτούμενα kW.
Πώς επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση η μόνωση και ο αερισμός
Οι τιμές U και η ποσότητα αέρα στον υπολογισμό αλλάζουν όταν αλλάζουν τα πραγματικά στοιχεία του χώρου. Αν το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει τεκμηριωμένη θερμική προστασία ή προβλέπεται συμβατό θερμομονωτικό κάλυμμα, χρησιμοποιήστε τεχνική τιμή για το πλήρες σύστημα και όχι έναν γενικό συντελεστή από άλλη κατασκευή. Μια πρόσθετη στρώση ή μια θερμική κουρτίνα δεν πρέπει να θεωρείται αυτομάτως ότι μειώνει τις απώλειες κατά συγκεκριμένο ποσοστό. Σημασία έχουν η εφαρμογή, τα κενά και οι συνθήκες για τις οποίες ισχύουν τα διαθέσιμα στοιχεία. Μην αποδίδετε καλύτερη θερμική συμπεριφορά σε ένα πλαίσιο μόνο από το υλικό ή την εμφάνισή του.
Η μείωση των απωλειών δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείεται ο αναγκαίος αερισμός. Αν τα παράθυρα ή οι αεραγωγοί ανοίγουν για να ανανεώνεται ο αέρας, συνυπολογίστε αυτή τη λειτουργία αντί να βασίζετε την επιλογή σε μια θεωρητική, πλήρως κλειστή κατάσταση. Επίσης, ένας αποθηκευτικός χώρος δεν αποτελεί από μόνος του μονωτικό ενδιάμεσο. Για το θερμοκήπιο αλουμινίου με ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο, από 5,52 έως 28,08 τ.μ., ξεχωρίστε ποιο τμήμα θα θερμαίνεται και επιβεβαιώστε τα στοιχεία της διαχωριστικής επιφάνειας πριν το συμπεριλάβετε στον θερμαινόμενο όγκο.
Η εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού για τη θέση σας
Η εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού πρέπει να αντιστοιχεί στη θέση, στην έκθεση και στον σκοπό της θέρμανσης. Χρησιμοποιήστε τοπικά κλιματικά στοιχεία ή τεχνική εκτίμηση για τη συνθήκη που πρέπει να καλύπτει ο θερμαντήρας, όχι έναν μέσο χειμερινό όρο που δεν αποτυπώνει τις ψυχρές ώρες. Μια μεμονωμένη ακραία τιμή δεν είναι αυτομάτως κατάλληλος στόχος σχεδιασμού· πρέπει να συνδέεται με το επίπεδο προστασίας που επιδιώκετε. Ο άνεμος μπορεί να αυξήσει τη διείσδυση αέρα σε μη στεγανά σημεία, ενώ μια προστατευμένη θέση δεν αναιρεί τις απώλειες από το κέλυφος. Η ηλιακή θέρμανση της ημέρας δεν αποτελεί σταθερή πηγή για τη νυχτερινή αιχμή.
Σε μεγαλύτερο χώρο, η ισχύς δεν προκύπτει με ασφάλεια πολλαπλασιάζοντας τα τετραγωνικά επί έναν ενιαίο συντελεστή W/m². Το ύψος, η κλίση της οροφής, η επιφάνεια των διαφανών και αδιαφανών τμημάτων και ο όγκος αέρα διαφέρουν ακόμη και σε κατασκευές με παρόμοια αναφερόμενη επιφάνεια. Για παράδειγμα, το ευρύχωρο θερμοκήπιο Bloomcabin Orangerie, με εύρος μεγεθών 47–70 τ.μ., δίνει ένδειξη κλίμακας μοντέλου, όχι θερμικό φορτίο ή συγκεκριμένη ισχύ θερμαντήρα. Σε τέτοια μεγέθη, είναι προτιμότερη η καταγραφή των επιφανειών και των ορίων από μια απλή αναγωγή βάσει εμβαδού.

Ισχύς θέρμανσης και κόστος λειτουργίας
Τα kW εκφράζουν ισχύ, δηλαδή τον ρυθμό με τον οποίο αποδίδεται θερμότητα, ενώ οι kWh μετρούν ενέργεια που καταναλώθηκε σε ένα χρονικό διάστημα. Ένας ηλεκτρικός θερμαντήρας με ισχύ εισόδου 2 kW, αν λειτουργεί συνεχώς στο μέγιστο για τρεις ώρες, καταναλώνει 6 kWh σε αυτό το διάστημα. Αν ο θερμοστάτης τον ενεργοποιεί μόνο για μέρος του χρόνου, η πραγματική κατανάλωση είναι διαφορετική. Το παράδειγμα δεν προβλέπει ημερήσια χρήση: η εξωτερική θερμοκρασία, το σημείο ρύθμισης και οι απώλειες επηρεάζουν τις ώρες λειτουργίας.
Για το κόστος χρειάζονται η πραγματική κατανάλωση ενέργειας, η χρέωση που ισχύει για τον χρήστη και, σε συσκευή καυσίμου, τα στοιχεία κατανάλωσης και απόδοσης του κατασκευαστή. Αν η χρέωση είναι c ανά kWh, το κόστος για το παράδειγμα των 6 kWh είναι 6 × c, χωρίς να περιλαμβάνονται άλλες χρεώσεις. Η απαιτούμενη θερμική ισχύς αφορά την αιχμή του φορτίου, ενώ το κόστος αφορά το σύνολο της ενέργειας σε ώρες ή ημέρες. Στο φύλλο υπολογισμού διαχωρίστε επομένως την εκτίμηση ισχύος από την εκτίμηση κατανάλωσης. Στην πρώτη καταγράφετε τη συνθήκη σχεδιασμού και το αντίστοιχο φορτίο· στη δεύτερη, το χρονικό διάστημα λειτουργίας, την ενέργεια και τη χρέωση. Μην χρησιμοποιείτε αυτομάτως τις συνολικές ώρες μιας νύχτας ως ώρες συνεχούς λειτουργίας στο μέγιστο. Η ονομαστική ισχύς δείχνει τι μπορεί να αποδώσει η συσκευή, όχι ότι θα λειτουργεί διαρκώς στο μέγιστο. Η διαστασιολόγηση από μόνη της δεν δίνει μηνιαίο ποσό.
Έλεγχος παραδοχών και πρακτική επαλήθευση
Πριν επιλέξετε, συγκεντρώστε σε ένα φύλλο εργασίας τον εσωτερικό στόχο, την εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού, τον όγκο, τις επιφάνειες ανά τύπο, τις τιμές U, τις εναλλαγές αέρα και την απώλεια προς το έδαφος. Σημειώστε δίπλα σε κάθε αριθμό αν προέρχεται από τεχνικό σχέδιο, μέτρηση ή υπόθεση. Έπειτα επανυπολογίστε το φορτίο με χαμηλότερη και υψηλότερη εύλογη τιμή για τα πιο αβέβαια στοιχεία. Μεταβάλλετε μία παραδοχή κάθε φορά, ώστε να δείτε ποια επηρεάζει περισσότερο το αποτέλεσμα. Κρατήστε την αρχική εκτίμηση ως σημείο αναφοράς και σημειώστε δίπλα της ποια τιμή αλλάξατε και ποιο νέο σύνολο προέκυψε. Έτσι ξεχωρίζετε την επίδραση μιας αβέβαιης παραμέτρου από την επίδραση μιας διαφορετικής απαίτησης, όπως ένας υψηλότερος εσωτερικός στόχος. Το εύρος των αποτελεσμάτων περιγράφει τις παραδοχές που εξετάσατε· δεν αποτελεί εγγύηση διατήρησης θερμοκρασίας. Αν η διαφορά είναι μεγάλη, χρειάζονται καλύτερα δεδομένα ή τεχνική αξιολόγηση, όχι μια αυθαίρετη προσαύξηση.
Μετά την εγκατάσταση, ένα καταγραφικό θερμοκρασίας σε αντιπροσωπευτικό σημείο, μακριά από την άμεση ακτινοβολία του θερμαντήρα και του ήλιου, μπορεί να δείξει πώς συμπεριφέρεται ο χώρος σε ψυχρές νύχτες. Καταγράψτε μαζί την εξωτερική θερμοκρασία και τις ώρες λειτουργίας. Συγκρίνετε τις παρατηρήσεις με τον στόχο και τις συνθήκες του αρχικού υπολογισμού, ώστε να διερευνήσετε πιθανό σφάλμα στις παραδοχές, ζήτημα ελέγχου ή διαρροή. Αν εξετάζετε το θερμοκήπιο Bloomcabin Prestige, με μεγέθη 3,77–28,08 τ.μ., αντιστοιχίστε το φύλλο υπολογισμού στο μέγεθος που επιλέγετε και στη συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης. Φυλάξτε μαζί τα αρχικά δεδομένα και τις καταγραφές, ώστε να είναι σαφές τι υπολογίστηκε και τι παρατηρήθηκε στη χρήση. Σε σύνθετη εγκατάσταση ή κρίσιμη καλλιέργεια, ζητήστε αξιολόγηση από κατάλληλο επαγγελματία.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορώ να διαστασιολογήσω τον θερμαντήρα μόνο από τα τετραγωνικά;
Όχι. Τα τετραγωνικά δεν δείχνουν τη συνολική επιφάνεια της οροφής και των πλευρών, το ύψος, τις τιμές θερμοπερατότητας ή τις απώλειες από αερισμό. Χρειάζονται επίσης ο επιθυμητός εσωτερικός στόχος και η εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού.
Πρέπει να χρησιμοποιήσω τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ;
Όχι αυτομάτως. Επιλέξτε μια τεκμηριωμένη εξωτερική συνθήκη που ανταποκρίνεται στη χρήση του θερμοκηπίου και στο επίπεδο προστασίας που θέλετε. Μια μεμονωμένη ακραία τιμή ή ο μέσος όρος του χειμώνα μπορεί να μην είναι κατάλληλη βάση.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε kW και kWh;
Τα kW εκφράζουν ισχύ, δηλαδή τον ρυθμό με τον οποίο αποδίδεται θερμότητα. Οι kWh μετρούν ενέργεια που καταναλώθηκε σε ένα χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, συσκευή με ηλεκτρική ισχύ εισόδου 2 kW που λειτουργεί συνεχώς για τρεις ώρες καταναλώνει 6 kWh.
Μια θερμική κουρτίνα σημαίνει ότι χρειάζομαι μικρότερο θερμαντήρα;
Μπορεί να αλλάξει τις απώλειες, αλλά μην υποθέτετε μια συγκεκριμένη μείωση χωρίς τεχνικά στοιχεία για το συγκεκριμένο σύστημα και τον τρόπο χρήσης του. Ενημερώστε τον υπολογισμό με τεκμηριωμένες τιμές και συνυπολογίστε τον αερισμό που εξακολουθεί να απαιτείται.
Να προσθέσω ένα σταθερό ποσοστό εφεδρείας στην υπολογισμένη ισχύ;
Δεν υπάρχει ένα ποσοστό που να ταιριάζει σε κάθε θερμοκήπιο. Αν η εκτίμηση εξαρτάται από αβέβαιες τιμές U, αερισμού ή θερμοκρασίας σχεδιασμού, εξετάστε πόσο αλλάζει το αποτέλεσμα όταν μεταβάλλονται αυτές οι παραδοχές. Η αυθαίρετη προσαύξηση δεν διορθώνει λάθος δεδομένα.
Η χρήσιμη εκτίμηση ξεκινά από δύο σαφείς επιλογές: ποια εσωτερική θερμοκρασία θέλετε να διατηρείτε και ποια εξωτερική συνθήκη πρέπει να καλύπτεται. Στη συνέχεια υπολογίζετε χωριστά τις απώλειες από το κέλυφος, τον αερισμό και τα υπόλοιπα όρια του χώρου. Συγκρίνετε το άθροισμα με την τεκμηριωμένη αποδιδόμενη ισχύ του θερμαντήρα, κρατώντας ορατές τις παραδοχές και τις αβεβαιότητες. Έτσι, η επιλογή βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες του θερμοκηπίου και όχι μόνο στα τετραγωνικά ή σε έναν γενικό αριθμό.