このウェブサイトのコンテンツの品質を向上させ、ユーザーのニーズに合わせて最適化するため、第三者によるCookieを含むCookieを使用しています。このウェブサイトの利用を継続することにより、Cookieの使用、およびサイト内のフォームに連絡先情報を入力した場合の連絡に同意したものとみなされます。
ブログに戻る

温室ファンは循環用か排気用か:役割と配置

温室ファンは循環用か排気用か:役割と配置

温室ファンの役割と配置

温室ファンを選ぶときは、空気を室内で動かす装置なのか、室内の空気を外へ排出する装置なのかを分けて考えることが大切です。ファンの種類が違えば、必要な開口部も、効果を確かめる測定場所も変わります。温度差をならす循環と、外気を取り入れる排気・給気の経路を、配置図に落として整理します。

オランジェリー温室の外観

01

循環ファンと排気ファンの役割

ファン選びで混同しやすいのは、空気が動くことと、温室の空気が外と入れ替わることです。循環用ファンは室内の空気を送って、場所ごとの滞留や温度差を和らげるために使います。排気用ファンは室内の空気を屋外へ送り出し、別の開口部などから外気が入る流れをつくります。羽根が回って風を感じても、外気との交換が起きているとは限りません。

温度計の位置で値が異なる、棚の奥に空気がよどむといった問題には、循環の配置を見直します。一方、熱や湿った空気を外へ出したい場合は、排気側だけでなく給気側も考えます。外気が温室内より高温・高湿度なら、排気を増やしても必ず涼しく乾くわけではありません。規模を把握する際は、掲載面積47~70 m²の広々とした温室のような商品情報も参考になりますが、面積だけで必要なファン数は決まりません。温度差、空気の滞留、熱の排出のうち、何を解消したいのかを先に整理すると、選ぶ機能を取り違えにくくなります。

温室内の温度・湿度の偏りと循環

循環ファンは、室内の空気を動かし、場所による温度や湿度の偏りを和らげるために使います。上部と作物の高さ、通路と棚の奥で温度が異なるとき、風が届けば測定値の差が縮まることがあります。ただし、棚や密集した葉が流れを遮れば、ファンの近くと離れた場所で結果は異なります。空気を混ぜても、温室内のすべての場所が同じ状態になるとは限らないため、離れた場所の測定値も比べて判断します。

空気を混ぜるだけで、温室内の熱や水蒸気を外へ運び出すことはできません。混合によって局所的な湿度が変わっても、温室全体の水分が減ったとは限らず、換気の代わりにはなりません。床面積3.77~28.08 m²のアルミニウム製クラシック温室を検討する場合も、循環に期待するのは室内の偏りを小さくする働きです。一地点の湿度が下がったという結果だけで排湿できたと判断せず、ほかの測点の変化と、外気との入れ替えの有無を分けて確認します。

02

排気ファンには外気の入口が必要

排気ファンが室内の空気を外へ送るには、排出した分を補う外気の入口が必要です。給気口や換気窓が閉じている、ネットや資材で塞がれている、開口が小さく流れにくいといった状態では、排気側だけを動かしても温室の奥まで空気が届かないことがあります。入口の位置と開閉状態を確かめ、外気がどこを通って排気口へ向かうかを見ます。ドアの隙間だけを計画上の給気口とみなさず、温室の取扱説明書も確認してください。

壁付け型では、壁側と壁のない側の位置関係が空気の通り道を考える材料になります。面積3.69~14.34 m²の壁付け温室を検討する場合は、製品図面で開口部と栽培場所を確認し、壁があることで入口や出口の候補がどう変わるかを整理します。窓の位置やファンの取付可否は、名称から推測せず、選んだ仕様で確かめます。日常的に開けられる窓はどこか、扉を閉じて使う時間帯にも入口を確保できるかなど、普段の使い方を図面と照らし合わせてください。

給気から排気までの経路を図に描く

配置図には、給気口、排気ファン、扉、窓、棚、通路、背の高い作物、仕切りを記入します。平面図だけでは高さがわかりにくい場合は、上部の開口やファンの位置がわかる側面図も用意します。給気から排気へ矢印を引き、空気が作物域を通るか、入口の近くで抜けてしまうか、棚の裏に流れにくい場所があるかを確認します。扉や窓を普段どのように使うかも、図に反映しておくと経路を考えやすくなります。

図に引いた矢印は想定する経路であり、実際にそのとおり流れることを示すものではありません。扉や窓を開けた状態と閉じた状態を区別し、入口から作物域を経て出口に至る経路を描きます。掲載面積3.77~28.08 m²のアルミニウム製リミテッドエディション温室を検討する場合は、選択した寸法の図面を使います。棚や作物の位置も同じ図に記入しておけば、運転後の測定結果と照らし合わせながら、どの経路を見直す必要があるかを整理できます。

庭から見たオランジェリー温室

03

循環ファンの向きと作物の配置

循環ファンは、作物がある高さや棚の奥まで空気が巡る経路を考えて配置します。通路に沿って送る案でも、梁、棚の側板、葉の茂り方によって風が遮られることがあります。風が届く範囲を平面図と側面図で見て、ファンの向きや取付位置は機器の説明書に従います。葉の一か所に強い風を集中させるのではなく、よどむ場所を減らして室内の空気を動かすことが目的です。

ファンの近くで風を感じるかだけで判断せず、反対側や棚の裏にも流れが届くかを確認します。商品情報に16.52~30 m²と記載されるTモデル温室オランジェリーでは、選んだサイズの図面に棚、通路、扉を記入し、ファンから送った空気がどこへ向かうかを描いて検討します。向きを変える案を比べるときも、通路に沿った流れだけでなく、作物がある高さへの届き方を見ます。そのうえで、必要台数と向きをファンの仕様やメーカーの案内に照らし合わせます。

排気口と給気口を離す理由

排気ファンは、給気口から入った空気が作物域を通って排気側へ抜ける道筋を前提に考えます。入口と出口が近すぎると、外気が温室の一部だけを通って抜け、離れた棚や奥に流れが及ばない場合があります。開口を離す考え方は配置案の一つですが、どの面や高さが適切かは温室の形、既設の窓、周囲の風の影響で異なります。固定の距離を一律に当てはめず、温室全体を通る経路を確認してください。

上部に暖かい空気がたまっているように見えても、排気口を高い位置に設ければ必ず解決するわけではありません。給気経路が塞がれていないか、内部の仕切りが流れを遮らないかも確認します。掲載面積5.53~18.9 m²のピラミッド型温室を検討する場合は、選択した型の図面と説明書で開口部の位置を確かめます。平面図で入口と出口が離れていても、高さの関係は読み取れないため、側面図も使って、作物域と上部の空気が排気側へどうつながるかを考えます。

04

棚や仕切りが空気の流れを遮る場合

棚、ベンチ、資材、扉の開閉、温室の形は、空気が通る範囲に影響します。植え付けた直後には流れていた場所も、作物の葉が広がって通路が狭まると、空気が滞ることがあります。収納区画や仕切りがある場合は、図面上で栽培域とどう接しているかを見て、空気が区画を迂回するのか、通り抜けるのかを確かめます。設置時だけでなく、作物が育った後の棚まわりも想定しておくと、風の届かない場所に気づきやすくなります。

面積5.52~28.08 m²の収納付きアルミ製温室 Limited Editionを検討するときは、収納スペースの位置や区切り方を商品図面で確認します。収納区画の周囲を空気がどう通るか、隣接する棚の裏に流れにくい場所がないかを、栽培域との位置関係から見ていきます。その際、循環ファンの風が届く範囲と、排気時に外気が通る経路は別々に確認してください。収納区画を迂回する経路を描けても、棚の裏まで循環が届くとは限らず、一つの風向きで両方の目的が満たされるわけではありません。

風量や取付条件は説明書で確認

機器の仕様では、循環用か排気用か、メーカー表示の風量とその測定条件、取付方向、使用環境、運転条件を確認します。表示風量を、温室でそのまま得られる換気量とみなすことはできません。ネットや開口部、棚などで実際の流れが変わるため、ファンの説明書と温室本体の取扱説明書を併せて読み、取付可否や使い方を確認します。連続運転の可否などが示されている場合は、その条件も見ておきます。

床面積3.77~28.08 m²のBloomcabin Prestige 温室を検討する際は、温室とファン双方の説明書を照合し、取付位置や電源条件を確認します。ファン側で認められた取付方向でも、温室側でその場所に固定できるとは限りません。購入前には、機器の使用条件と温室側の取付条件を分けて整理し、両方を満たせるかを確認してください。固定方法や電気配線、構造に関わる作業は、自己判断で進めず、メーカーまたは専門業者へ相談します。

オランジェリー温室のギャラリー写真

05

温度・湿度を複数地点で記録する

効果を比べるには、運転前後で測る場所と条件をそろえます。温度・湿度計を作物の高さ、棚の奥、温室上部など複数の位置に置き、屋外の値も同じ時刻に記録します。日射、扉や窓の開閉、循環・排気ファンの運転状態も書き添えると、ファン以外の変化と取り違えにくくなります。直射日光の当たる場所や排気口のすぐ脇だけの値を、温室全体の状態とみなさないようにします。

ファンの向きと窓の開閉を同時に変えると、何が結果を変えたのかわかりにくくなります。一項目ずつ調整し、同じ測点の記録を比べます。循環では離れた場所の温度差や局所的な湿度の変化を見ます。排気では給気口の状態と外気温・外気湿度を一緒に記録します。配置図や症状の写真を残しておくと、説明書と照らし合わせたり、メーカーへ状況を伝えたりする際に役立ちます。

温度差と熱のこもりを切り分ける

温室上部だけが暑く、作物の高さとの間に差があるなら、まず同じ時刻に複数地点を測り、循環が届いていない場所を探します。排気ファンを回しても奥に熱が残る場合は、給気口の開閉、ネットや棚による遮り、入口から出口への短い流れを確認します。温度差をならす問題と、空気を外へ出す問題に切り分けると、必要なファン機能を選びやすくなります。一地点の数値だけで、温室全体の状態を決めつけないことも大切です。

ファンの近くでしか変化が見られない場合は、循環経路や向き、棚の配置を見直します。温室全体の熱が下がらないとき、循環ファンを追加するだけでは解決しないことがあります。直射日光による熱の流入、給気・排気の開口、機器の運転条件を分けて記録し、換気とは別に日よけなどを考えるべき状況かを判断します。症状を役割ごとに整理すれば、目的に合わないファンを増やすことを避けやすくなります。

よくある質問

循環ファンを回せば温室全体が涼しくなりますか?

場所による温度差が小さくなることはありますが、循環ファンは空気を室内で動かす装置です。熱を温室の外へ出す働きはないため、外気との入れ替えが必要な問題には排気と給気の経路も確認します。

排気ファンを使うとき、給気口は閉じてもよいですか?

排気した分を補う空気の入口が必要です。給気口や換気窓が閉じていると、温室内を通る流れができにくくなる場合があります。実際の開口位置や使い方は、温室の取扱説明書で確認してください。

循環ファンは温室のどこに置けばよいですか?

ファンの近くだけでなく、作物の高さや棚の奥まで空気が巡る配置を考えます。棚や葉で風が遮られる場所も図に記し、向きや取付位置はファンの説明書に従って検討します。

循環ファンと排気ファンは同時に使えますか?

それぞれ役割が異なるため、併用を検討できる場合はあります。ただし、空気が給気口から排気口へすぐ抜けてしまわないか、各ファンの向きや同時運転が仕様に合うかを確認してください。

温室の床面積だけで必要なファンの台数を決められますか?

床面積だけでは決められません。温室の形や高さ、開口部、棚や仕切り、ファンの仕様によって空気の通り方が変わります。温室とファンの説明書を照合し、取付条件に迷う場合はメーカーや専門業者に相談します。

循環と排気は、風を起こすという点では似ていても、解決する問題が異なります。温室の図面に入口、出口、棚、作物域を書き込み、空気の通り道を確かめたうえで、複数地点の温度と湿度を記録してください。室内の空気を動かす配置と、外気を取り入れて排出する経路を分けて考えると、ファンで対処できる問題と、別の換気や日よけを検討すべき問題を切り分けやすくなります。